1.想问问,钢结构规范4.4.1条里说得中间横向加劲肋是针对支撑加劲肋而言的吗,指那些不是布置在梁端的加劲肋?
2.钢规4.4.2,注释3,中间横向加劲肋较大的情况,a>2.5h0,这大于构造要求的间距,想问这种情况的发生是由设计人自由定的吗?


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    1,不是支撑的加劲肋吧,是指梁的加劲肋,端上的为支承加劲肋。
    2,a>2.5h0,是可以自己布置的,满足各区隔的稳定时,封头肋板可以构造~
    2015-11-11 08:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • sjwluobo
    sjwluobo 板凳
    wangxiaoxun2011 发表于 2013-10-29 14:09 1,不是支撑的加劲肋吧,是指梁的加劲肋,端上的为支承加劲肋。2,a>2.5h0,是可以自己布置的,满足各区隔 …1.我的意思是:中间横向加劲肋就是指布置在梁跨内的加劲肋,还是只在跨中布置的加劲肋,因为记得在施工现场见过某钢框架结构,钢梁用轧制钢材只在跨中布置了一对加劲肋。2.构造配加劲肋要求最大才2.5h0,此处是大于2.5h0还大于构造要求,想问问这2.5h0是如何取得的
    2013-11-04 09:18:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1126 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构基础计算

我是一名新手,没有做过钢结构。有人让我帮忙计算一栋三层钢结构小型仓库的基础,上部结构他们按照自己的经验做,只提供给我使用的材料,怎么能快速的把基础尺寸算出来