土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 铝电解中的稳流控制

铝电解中的稳流控制

发布于:2013-10-27 09:15:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们车间稳流控制系统是有PLC稳流控制系统和JM820稳流控制系统共同组成的,之前我们的单机组电流给定为67.2KA左右,总系列电流为408.5KA,但是最近这两天我们单机组电流给定到66KA左右总系列电流就达到408.5KA啦,这差的太多啦,怎么回事了,而且最近整流效率特高,都达到99.6%多啦,正常情况应该在97%、98%左右吧,这是怎么回是啊,求专家指导!!!!!!!
  • gdjx007
    gdjx007 沙发
    我是打酱油的,估计是总直流传感器飘得厉害了吧。看看进线电流算一下
    2013-10-31 11:17:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解读 石油化工控制室设计规范SH/T 3006-2012中的抗爆控制室的设计

如何解读 石油化工控制室设计规范SH/T 3006-2012中的抗爆控制室的设计,是不是所有的石油化工控制室都要做成抗爆结构的?有何可行方案及设计依据?