只看楼主 我来说两句3 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
而且规范中写的也只是不宜,也不是强条,也就是说是可以有一点点误差的,再说300宽的梁扣除保护层厚度以后(各20)再减去两个箍筋半径(各4)来计算中心距,两肢箍的间距也就252,比250就多了那么一点点,所以300宽两肢箍是可以接受的