土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源自动转换开关应用中该如何选择?
今天拿到一个住宅项目图纸,图纸中风机房电源箱、潜污泵电源箱及楼梯间应急照明配电箱内的双电源自动开关均用TCL罗格朗品牌的开关。因为我们这是棚户区改造项目不可能用这么高端的品牌,所以要替换成其他品牌,请问选择其他品牌规格时有哪些需要注意的吗?比如消防电源箱的ATSE有什么特殊要求,还是仅仅是CB级的产品都可以?

全部回答(6 )

  • canghaicha
    另外,各个品牌都是通用的,因为小厂都是仿制大厂
    2013-10-27 19:43:27 来自 PC 评论 举报
  • canghaicha
    lsc19590714 发表于 2013-10-27 18:05 一级负荷应双路放射式供电,未端转换。所选产品品牌可不同,但技术参数不能变,如:塑壳开关的额定电流、分 …现在设计中很少采用CB级的双电源的,建议都选用PC级双电源,有短路保护要求时单独前端加设断路器,成本要比CB级的便宜很多
    2013-10-27 19:42:27 来自 PC 评论 举报