请教在线的各位师傅,关于消防自动喷淋系统的几个问题:1消防自动喷淋系统是怎样一个联动过程?2要使喷淋泵动作,需要几种控制方式?3,湿式报警阀的压力开关在什么状态下动作,压力开关控制起泵,还需要模块吗?如果需要,要使用哪种模块?4,看一下我们这的湿式报警阀安装的正确吗?现在的情况是:主控柜处于自动状态,压力开关接线到主控柜的无源动作触点,管道保持5公斤压力,压力开关处顶针落下,压力开关触点处于常开状态,从末端泄水,供水测压力降低,直到把水泄完,压力开关的顶针也不动作。当我用螺丝刀把压力开关处的触点顶起时,喷淋泵动作起泵,开始供水,然后压力开关才会顶起,警铃处过水,警铃响起,此时我可以撤掉螺丝刀,系统处于正常供水状态,系统侧达到5公斤压力,压力开关顶针落下,水泵停止。
IMG_1336.JPG IMG_1337.JPG IMG_1338.JPG IMG_1339.JPG IMG_1340.JPG IMG_1341.JPG IMG_1343.JPG IMG_1344.JPG IMG_1345.JPG IMG_1346.JPG



IMG_1336.JPG


IMG_1337.JPG


IMG_1338.JPG


IMG_1339.JPG


IMG_1340.JPG


IMG_1341.JPG


IMG_1343.JPG


IMG_1344.JPG


IMG_1345.JPG


IMG_1346.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wuqing13645
    wuqing13645 沙发
    本帖最后由 wuqing13645 于 2014-5-28 23:21 编辑

    湿式报警阀压力开关是报火警用的,信号传至火灾报警器,有火灾报警发出控制信号,启动压力开关。流程就是压力开关---信号模块----消防主机-----控制模块-----启动消防喷淋泵。系统压力有喷淋稳压泵、气压罐、电接点压力表自动控制。也有主泵启动稳压的,还要另加附属设备。