土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱增容问题。

配电箱增容问题。

发布于:2013-10-26 12:41:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现总配电箱是一根3*70+2*35的电缆,由于甲方需求要增容40KW,为了省钱,不想增加箱子,想要把电缆拉到总配电箱,对配电箱进行改造,把这个做到一个箱子里面能行的通么?能行的话,应该怎么做?(跪求大大帮忙)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    没看懂,原电缆是70的,想增容40KW,“做到一个箱子里面能行的通么?”

    这个行得通(或行不通)是电缆够不够大还是箱子里还能不能加40KW所接的开关?

    如果说电缆,你得说出原来负荷有多少;

    如果问箱子里还能不能装下开关,请自己去看里面还有没有空间。

    2013-10-28 22:50:28

    回复 举报
    赞同0
  • xuefeifei1
    xuefeifei1 板凳
    想要把电缆拉到总配电箱,,是出线电缆吗?如果是那要看你原来总箱带多少负荷,再加40千瓦开关容量够不够,电缆载流量够不够。
    2013-10-28 21:44:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

共用系数问题请教

中频炉、真空感应熔炼炉和多晶铸锭炉这3种设备的的共用系数大概都取多少?

回帖成功

经验值 +10