本人菜鸟正在学习阶段,上一篇给大家讲解了给排水的设计流程,现在具体到每个细节,有不足之处,望大家多提意见!
本公司正在做个汽车城的项目,目前建筑那边已把建筑总图、车库等布局完成,核算出了相关的建筑指标,这些指标是我们水专业方案阶段的初步依据,如图:
QQ截图20131025180759.png QQ截图20131025180759.png
用水标准:









建筑类别
用水定额 L
变化系数 K
建筑面积
人数
用水量 m 3
使用时间
最大时用水量
办公
50
1.4
48517.35
4852
243
9
37.8
酒店式公寓
250
2.3
185400
1800
450
24
43.1
商业
5
1.4
403218
2016
12
235
车库冲洗
3
1
167082
501
7
72
汽车冲洗
1.5
道路及绿化
3
574
6
96
冷却塔补水
3000
250
注: 1 、建筑指标内的 4s 点,汽车展览等均计入商业面积内
2 、根据规范建筑专业有硬性的绿地率一般小区不低于 30% ,本文绿地加道路计 40%
3 、起车冲洗用水应该由相关部门提供,此项目为方案阶段,没有详细资料,估算为 50L/ 辆,每天 30 辆。
4 、水景用水量按循环水量的 3%~10% 计算,由于在方案阶段,计入未预见水量内。
5 、空调系统补水量按循环水量的 1%-2%
总用水量: 7700m 3最大时用水量为 850m 3
本计算结果为方案估算量,由于资料不足,结果精确度不高。