正在加载...
0人已收藏
4人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(181 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
我现在要做这房子的结构,建模的时候要注意什么?前辈们指导下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(181 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
两桩承台这个图可能是错误的,地规8.5.5.2 Qikmax<1.2Ra 指的是在偏心竖向力作用下,单桩桩顶竖向力要小于1.2倍的单桩竖向力特征值。即说明在偏心荷载力作用下,此桩的承载力可能达到1.2Ra,即达到1.2Ra,那么这个桩按照理论值来说,此时在规范规定的情况下,即已经破坏,或趋于破坏。而规范规定的本义而不是让你去人为认为这个桩是在1.2Ra下工作,按我的补桩观点,此桩的承载力应该仍为1.0Ra,在按照力与力矩的平衡,应该在另一端补一个承载力特征值为1.2Ra的桩,或者大于1.2Ra的桩。距离可以用力矩平衡求出。这才是正确的补桩方法。
另外最后还有楼主的结论,在偏心竖向力作用下,单桩承载力特征值有20%的提高,这个结论不敢苟同。抛开任何的规范纯粹的从理论上来感性理解,通过而言在单一轴向力作用下,这个力只是存在压力或拉力,如果这个力产生了偏心,这样而言,这个力乘以这个偏心,就会产生力矩,那么这个构件就会处于复杂的受力状态,按照楼主而言,处于复杂受力状态下,其承载力反而比简单受力状态下的承载力要提高,那么如果按这样理解下去,是不是将结构都作成偏心荷载下,桩的承载力才发挥更大贡献呢?这绝对是楼主对规范理解欠缺。
回复 举报