本帖最后由 周助 于 2013-10-25 14:35 编辑
设计范围:
1.强电部分--配电、照明、接地和防雷保护等,工艺及动电部分配电不在本次设计范围之内;
2.弱电部分--火灾自动报警系统,电话网络,有线电视,残疾人呼叫系统,病房呼叫系统;
3.变电所部分,其它弱电系统不在本次设计范围;
供配电设计:
1.供电电源:电源由室外变配电所引来,本单体采用多回路380V低压进线;进线方式为电缆直埋地;大楼内配电电压为380/220V。
设备及安装:
1.照明配电箱,配电箱及控制箱安装见各配电箱系统图;
2.老年人起居室、卧室内的插座安装高度为0.80m;儿科病房的插座的安装高度为离地面为1.50m,未注明安装高度的插座下沿距地0.3m暗装;本工程插座均选用安全型插座;
3.老年人居住建筑开关安装高度为离地1.10m,儿科病房的开关安装高度为离地1.50m,其余跷板开关下沿距地1.3m暗装,且距门框边0.2m;要求落地安装的配电箱、控制柜均作0.2m的基础抬高安装;
4.经接线盒、线槽等处引至灯具底座盒、控制设备盒箱等的线路应加普利卡金属软管保护;
5.暗装配电箱应配合土建预留洞口;
6.除注明外与设备连接的钢管管口出地面高度为0.2m。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
欢迎下载~~



申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报