土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构局部托墙梁的计算

砌体结构局部托墙梁的计算

发布于:2013-10-25 13:42:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一些中小设计单位常会遇到砖混结构的设计,且在低裂度区一些建筑师墙的布置游走不定,随意性较大,那怎样来计算这种结构里的托墙的梁呢,这也成为设计人员特别关心一个问题。
一、既然是砖混结构,那你首先要按砌体结构做第八项的计算
二、以砌体结构在第八项计算通过后,如果你的结构中局部有托墙梁,你可以有如下做法;
1.把结构暂设为底框,转换层为托梁所在层。如果托梁不在同一层,那就要底框层号多次设定。当然是算一根设一回。如果不这样处理还按砌体结构算梁上荷载是不会全部加载上去的
2.设定梁所在层为底框层后,做第八项的验算。其意义和目的就在于托梁上部荷载全部能加载到托梁上,别的计算结果我们不管它,无意义。这里折减系数不要太小最好不折减。
3.进入形成pk文件,选择连梁生成,选你要计算的托梁。
4.当提示是否计入墙荷时选择是选项,这时托梁上部所有荷载都全部加到了梁上。
5.查看荷载简图,参数设定并计算此梁,按托梁构造修改配筋并出图。
6.以上计算昌把托梁当简支梁来算的。梁上墙拱的作用可在pm8中考虑,同时构造上要设计者自已把握。这种处理方法的优点在于荷载自动导算,计算简便。如果你要按规范所指简支墙梁计算,那就要在pkpm中的构件模块中算了,这里是不能的,但要人工输入上部墙梁荷载,较烦。这里的计算是按简支梁加载上部全部荷载,可以适当考虑拱的作用,构造上要自已凭经验采取措施的一种方法 。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 中庸0
    中庸0 沙发
    哪里来的第八项?
    软件早变了,还有第八项吗?

    2014-07-04 21:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • 山东小徐
    山东小徐 板凳
    zhang840786406 发表于 2014-3-11 15:44 学习一下,方法不错!对你有帮助就好
    2014-03-12 08:57:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌好砖 什么时候浇筑构造柱

如题?能第二天搭模版浇筑构造柱吗?

回帖成功

经验值 +10