教科书上如是说:如果保持蒸发温度不变,冷凝温度变化时,由于吸入状态的比体积v1不变。若忽略压缩机输气系数lamd的变化,则制冷剂的质量流量不变。

但实际的压缩机软件计算结果都是制冷剂的质量流量会随着冷凝温度的降低而增大。

不知是“忽略压缩机输气系数的变化”的假设条件不成立,还是什么其它原因?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • whiffing
    whiffing 沙发


    3楼的解释已经很到位!
    2007-11-03 18:42:03

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_ak
    crazy_ak 板凳


    呵呵,发现自己以前说得,有些地方很不合理,现在从新来这么分析下。
    第一种:蒸发温度不变,冷凝温度越低,进入蒸发器的制冷剂的湿度越大,相对而言,过热度越小,压缩机的输气量不变,但是制冷剂的密度大了,制冷剂的质量流量就大了。