低压配电柜中的黄绿接地端子是否需要用地线接到PE排上
低压配电柜中的黄绿接地端子是否需要用地线接到PE排上
低压配电柜中的黄绿接地端子是否需要另外用黄绿线接到PE排上,黄绿端子本身就和柜体接触。还需要另外接到PE排上吗?柜体都有接地极并用70平方的线接到地级上。
另外请教下 母排搭接有什么标准,及母排最多可以开多少孔,开孔对母排有什么影响? 母排是否允许存在没有上螺栓的孔?谢谢各位大师详细解答~~~
发布于
2013-10-25 12:08:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
智库
接地端子是靠下面的卡子和导轨联通接地的,所以要保证导轨与柜体PE排可靠连接。
换个说法,如果你能保证导轨与PE排是联通的,可以不需要再连接导线。但有的柜子整体喷塑,可能不能做到可靠,也会用一根线再做PE连接到PE排
2013-10-25 15:40:25
来自 PC
评论
举报
anhuidiangong
1、接地端子要接到地线上。
2、版主所说的标准,我看过很多遍了,但是有很多情况,与标准相差很远,特别在实际工程中不好去运用。某电厂用的低压母排用的是100*10的,打的孔是13的,按标准,矩形搭接时要做成17的孔。还有几个国外品牌的开关柜,其搭接面为其宽度的1/5,根本就没有办法去验收。只能让厂家写保证书。
还有,随着新产品新工艺的革新,有些标准已明显需要更改了。
2013-10-25 15:23:25