同一建筑小区(符合同一时间一次火灾的),合用消防泵房水池及消防环网。消防泵接合器是否须每栋楼都设?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 无果
    无果 沙发
    按规范的流量确定,数量是不多的,但我觉得应该每2-3栋房子做一个
    2013-11-10 20:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • kebiaaaa
    kebiaaaa 板凳
    看《多规》8.4.2第5条 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
    消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
    消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s 计算;
    然后再相应的看看技措和技术手册上。