土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请帮忙看看自建房梁结构合适吗,急!

请帮忙看看自建房梁结构合适吗,急!

发布于:2013-10-25 08:41:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我家私房加层。二楼改结构了的,把两间房改成一间大客厅,图示蓝色线为从楼面上加的一个梁(20X20,4根12的钢筋,)跨度3.6米,一楼面上加了一个整圈梁,过门处圈梁上面钢筋折弯了的。图示这个加的梁上方是3.2米水泥砖(空心砖)墙,上方共要加2层。(梁上有2层砖墙)。一层砖墙有2.5吨。
问题1:请问这个梁能承受吗。;现在二层楼面已经浇筑结束。如果受力不足,还有什么补救方法?(每层都有20X20的圈梁,12的钢筋4跟)
问题2:客厅的进深方向的梁,跨度5米。做的是20X25的。(3跟25的和2根20的钢筋)这个梁上方是客厅楼面,这个梁结构可行不?
问题3:直接在楼面上用加气砖做走道隔墙,楼面可以承受吗?第三层3.6米横梁上用加气砖,能承受楼面的压力吗?

在这个3.6米跨度梁上加一个横梁,钢筋值到其两侧的构造柱里,有效果吗?或者是第三层墙用加气砖怎么样?盼回复,谢谢。



QQ截图20131025082934.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dengdebo520
    dengdebo520 沙发
    就是1、从楼面上做了一个跨度3.6米的梁(20X20公分,12的钢筋4根),这个梁上有2层楼板和水泥空心砖墙(每层砖墙重约2.5吨),问这个梁可以承受吗;这个3.6米跨度梁上(第三层)的墙用加气砖做可以吗?
    2、直接在楼板上用加气砖做房屋隔墙,隔墙下没有梁,这样可以吗?
    3、跨度5米的梁。做的是20X25的。(3跟25的和2根20的钢筋)这个梁上方是客厅楼面,这个梁结构可行不?
    2013-10-25 09:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • 姻花易冷
    姻花易冷 板凳
    写的有点乱 没看明白
    2013-10-25 09:14:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

农村自建房裂缝,求助大神们应该怎么处理?

小弟家的农村自建房,共两层,砌体结构,第一层是88年下的基础,后来因经济问题,做到3米高左右就停了,直到96、97年才继续建好第一层,之后又建第二层,因为时间较早,所以基本没有构造柱。现在问题出现了,第一层的室内粉刷装修没有任何问题,但是第二层有几面墙的粉刷灰层出现水平裂缝,据小弟到处找资料分析,初步认定是楼顶没有隔热层,温度收缩不均产生的裂缝,但刚入门不久,才疏学浅,想请教下大神们分析下具体原因,应该怎么处理。恳请各位大神不吝赐教。

回帖成功

经验值 +10