土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氯化钙盐水缓蚀剂

氯化钙盐水缓蚀剂

发布于:2013-10-24 18:22:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问哪位老师用过重铬酸钠+氢氧化钠组成的缓蚀剂,怎么操作的?重铬酸钠有毒怎么防护

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ai_life
    ai_life 沙发
    本帖最后由 爱生活 于 2013-10-31 14:26 编辑

    现在在配制氯化钙盐水的时候PH值在5左右,为了更好的保护管道以及设备的正常运行,一般使用含NaOH的重铬酸钠(Na2Cr2O3)作为防腐剂。 1m3的氯化钙盐水中应加入1.6kg的重铬酸钠。加入防腐剂时,必须使盐水呈弱碱性(pH=8.5左右)。这可利用精密PH测定,酚酞试剂与盐水混合时须呈淡玫瑰色。这也与PH有对应关系,氯化钙浓度越大,则PH值越小,所用NAOH量则增加,若到第10gNAOH,对应37g重铬酸钠。


    希望能帮助到楼主

    2013-10-31 14:22:31

    回复 举报
    赞同0
  • ai_life
    ai_life 板凳
    本帖最后由 爱生活 于 2013-10-31 14:21 编辑

    重铬酸钠,俗称红矾钠。主要用于制造铬酸酐及其他铬盐、铬黄颜料。也用于鞣革、金属的浸渍和蚀刻、电镀后的纯化处理、冷却循环水的缓蚀剂。



    长期吸入能破坏鼻黏膜,引起鼻膜炎和鼻中隔软骨穿孔,使呼吸器官受到损伤。皮肤接触重铬酸钠溶液和粉末时易引起铬疮和皮炎,当破伤的皮肤与之接触时,会造成不易痊愈的溃疡。眼睛受到沾染时,将引起结膜炎,甚至失明。因此,如有重铬酸钠溶液或粉末溅到皮肤上,应立即用大量水冲洗干净,如不慎溅入眼睛内,应立即用大量水冲洗15 min以上,并滴入鱼肝油和30%磺胺乙酰溶液进行处理。



    约400℃分解为铬酸钠和三氧化铬。易潮解、 粉化。其为强氧化剂, 与有机物接触摩擦、 撞击能引起燃烧。有腐蚀性,有毒。


    应贮存在阴凉、通风、干燥的库房内。容器必须密封、防潮。应远离热源和火种,不得与有机物、易燃物、过氧化物、强酸共贮混运。2.运输时应有遮盖物,要防雨淋和烈日曝晒。装卸时要小心轻放,严防铁桶碰撞。



    (1)水重铬酸钠工业化的两种制法穿戴不渗透性手套、围裙和鞋、防护眼镜, 对皮肤和鼻黏膜应进行预防性保护;


    (2)重结晶法 二水重铬酸钠水溶后蒸发


    (3)分级法 Na2 Cr2 07•2H20浓度1 700~ 面应进行湿法真空吸尘1800g/L的溶液在1 20℃蒸发'析出粗细不同的结晶

    如发生中毒时,应进行急救,可注射硫代硫酸晶,经风选分级,含杂质高的细晶返回溶解蒸发。

    2013-10-31 14:09:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 模型为环保行业水处理工艺中的(氯化钙加药装置),该装置设计投加量为109L/h,设计投加压力1.0Mpag,药箱容量2.5m,其中法兰接口采用美标标准。模型包含总装配以及零件模型,采用1:1比例绘制,
  • 本图纸详细内容为氯化钙及硫酸亚铁加药罐图,包括深设计数据表及技术要求、氯化钙加药罐平立面图、硫酸亚铁加药罐设备图等,本图纸在设计中有一定的参考价值,大家可按需下载!!
  • PAM\PAC 氢氧化钙、氯化钙四种水处理药剂使用、储存、注意事项介绍
  • 酸洗及有机胺类缓蚀剂
    本文简述了盐酸、硫酸等无机酸及柠檬酸等有机酸在酸洗中的应用, 有机胺类缓蚀剂的缓蚀机理国内外有机胺类缓蚀剂的品种以及在酸洗技术中的应用
  • 本次设计为除盐水预热器的结构设计。来自装置外的脱盐水经过脱盐水预热器预热后与来自酸性水气提塔的净化水混合后进入除氧器。除氧水经中压锅炉给水泵升压后,再经锅炉给水第一预热器和锅炉给水第二预热器预热后进入
  • 1、本图为除盐水处理设备加工图纸; 2、本图纸包括保安过滤器、酸、碱储罐,活性炭过滤器,多介质过滤器,反渗透膜等图纸; 3、本图未尽事项参照相关标准规范执行。
  • 水处理缓蚀剂应用现状与发展
    综述了水处理缓蚀剂的分类、性能特点及应用现状, 并重点介绍了水处理缓蚀剂的近期发展, 阐明了未来水处理 缓蚀剂的发展方向……
  • 化纤厂中水回用中的阻垢缓蚀剂
    (1)循环水中残余的中水处理药剂与其在水中的浓度成正相关关系。 (2)关于低磷或无磷药剂配方的性能和稳定性的确定,还需做大量重复试验,并需在动态模拟试验装置或中试试验中进行验证。 (3)严
  • 软化水中碳钢缓蚀剂的研究
    本文对以软化水作为设备冷却水的循环冷却水系统水质稳定问题进行研究,筛选出了TH-681—锌盐复合缓蚀剂,水中锌离子浓度6mg/l以上对碳钢设备缓蚀效果优良。
  • V0207A-B一氯化硫储槽图纸,共4张:装配图、人孔部件图及人孔盖、人孔法兰零件图。用CAD2007、CAXA2009软件分别打开dwg、exb两种格式图纸。工作介质:一氯化硫、氯化亚砜。...
  • 氯化聚乙烯防水卷材
    本资料为:氯化聚乙烯防水卷材图集资料,内容详实,可供参考。
  • 某钢厂除盐水站管道轴测图
    本图纸为:某钢厂除盐水站管道轴测图 内容包括: 强阳床进水管轴测囷图,弱阳床出水管轴测囷图等 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
  • 除盐水站工艺图:脱盐水站设备平面布置图、脱盐水站室内管道布置平面图、酸、碱、加药间管道平面布置图、压缩空气管道布置平、剖面图、絮凝剂加药装置总装图、反渗透装置总装图...
  • 某石化企业除盐水站主厂房,2层框架结构,厂房部分采用轻钢屋盖,附属用房采用现浇钢筋混凝土屋面,总建筑面积2440平方米,火灾危险性类别戊类,耐火等级二级,1个防火分区。...
  • 除盐水箱。除盐水的水质是比较重要的,带有杂质的水沸腾后会有水垢腐蚀锅炉。所以除盐水箱就因为功能需求而出现了,除盐水箱主要就是避免除盐水和空气的直接接触,从而减少除盐水收到污染,也是可以保护锅炉。...
  • 100m3h除盐水处理系统
    本资料为:100m3h除盐水处理系统,内容详实,很实用,欢迎下载参考。
  • 本图包含缓蚀剂二氧化氯加药装置设备部总图、平台钢格栅图、基础示意图。加药装置,主要用于电厂的锅炉给水、循环水、加联氨、磷酸盐等处理,也可用于石油、化工、环保、供水系统等行业。单元组合式加药装置,主要有
  • 1.焊接接头型式按节点图,采用手工电弧焊,焊条牌号为J422,设备A,B类焊缝为全焊透结构,管法兰焊接按HG/T20592-2009规定,其他焊接接头按HG/T20583-2011规定.2.搅拌系统由

阅读下一篇

毛细管网换热器将引发传统采暖制冷技术革命

制冷快报讯,空调在1902年美国工程师willisCarrior发明已来已经非常成熟并广泛应用。20世纪80年代,德国科学家根据仿生学原理发现了新型空调末端形式。即毛细管辐射式温度调节系统,被列为20世纪改变人类历史的重大科技发现。  据制冷快报了解,最近几年,德国人掌握了毛细管的制造技术而高举起辐射制冷的大旗。号称可以让人摆脱美国发明的传统空调。代之的是更创新更节能的全新风恒温恒湿空气调节系统。在北欧越来越多建筑物正将辐射采暖制冷技术作为重要选择。这一技术不仅适用于建筑,更适用于建筑改造。

回帖成功

经验值 +10