土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 对于10KV的从开闭所到箱变的电缆选择

对于10KV的从开闭所到箱变的电缆选择

发布于:2013-10-24 16:16:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
10KV 开闭所到四个箱变 其中每个箱变容量都是1000KVA 问:从10KV高压电杆到开闭所电缆用多粗的??开闭所到每个箱变电缆用多粗的??本人刚从事电力行业,有很多不懂,望各位大侠指教

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • faw10023
    faw10023 沙发
    engineershao 发表于 2014-1-3 15:17 高压电杆到开闭所用150的电缆,每个箱变进线电缆用50或者70。当然,我说的都是铜芯电缆。哥们,有什么依据和公式吗??说明一下好吗???
    2014-01-04 09:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • faw10023
    faw10023 板凳
    zhe2003 发表于 2014-1-3 16:27 根据P=1.732*U*I,这里P为4000kVA,U为10kV,计算I=231A,同理单个变压器的计算出来为58A,下面根据电缆载流 …谢了,不过他们在高压杆到开闭所用3*400的电缆,开闭所到各个箱变用3*240的电缆。不知道他们的依据是什么,为什么选择这么粗的?
    2014-01-04 09:51:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 540 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓进线是否需要加金属套管还是黄腊管就行

弱智的菜鸟再次有个问题请教各位大神: 我们现场的消火栓报警线直接从盒子或者管子里面通过“黄腊管”直接进入箱子,而不是金属软管,甚至有些黄腊管在外长度达到几十公分。想问下首先是否允许使用黄腊管?如果可以,那么固定消火栓浇筑混凝土时在混凝土的黄腊管采用什么来保护?在此先谢谢各位老师 前辈们的指导了O(∩_∩)O哈!

回帖成功

经验值 +10