土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 解决无塔供水设备中泵功率消耗太大的方法 !

解决无塔供水设备中泵功率消耗太大的方法 !

发布于:2013-10-24 15:04:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们在运用无塔供水设备水泵时一定会呈现如许那样的毛病,那么呈现这些毛病时你们会处置吗?下面让我们具体来看一下当无塔供水设备水泵功率耗费太大时它的缘由是什么,我们也有相对的解决办法,下面一同来看一下吧。

  1)无塔供水设备中泵水头低于额定值。抽送液体太多

  消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮。

  2)液体重于预计值

  消除措施:检查比重和粘度。

  3)无塔供水设备中泵填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)

  消除措施:检查填料,重新装填填料函。

  4)轴承润滑不正确或轴承磨损

  消除措施:检查并按要求进行更换。

  5)无塔供水设备中泵耐磨环之间的运行间隙不正确

  消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳和/或叶轮的耐磨环。

  6)无塔供水设备泵壳上管道的应力太大

  消除措施:消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。

  7)转动方向不对

  消除措施:检查转动方向。

  8)无塔供水设备中泵叶轮损坏

  消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。

  9)转动部件咬死

  消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。

  10)无塔供水设备中泵轴弯曲

  消除措施:校直轴或按要求进行更换。

  11)速度太高

  消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。


全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 帝王灬枫
    帝王灬枫 沙发
    b学习了 不错哦
    2013-11-13 11:06:13

    回复 举报
    赞同0
  • yuanmu415
    yuanmu415 板凳
    答谢楼主。。
    2013-11-12 20:01:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广州拟投资250亿元试点“深隧治水” 解决城市内涝

本帖最后由 我没那么帅 于 2013-10-24 14:49 编辑 广州将在地下四五十米的地方挖一种大型的排水管道,这一被称为深层隧道的排水系统,因属国内首次出现的新鲜事物备受各界关注。“深隧”东濠涌试验段日前开始环评公示,引发部分专家和公众的不少疑问。广州市水务局昨日特别召开通气会回应深隧建设焦点问题,并首次详细披露了深隧建设计划——将修建“一主七副”8条深层隧道,共约90公里,预计花费约250亿元,

回帖成功

经验值 +10