土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各位讨论新风热回收疑问

各位讨论新风热回收疑问

发布于:2013-10-24 14:36:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我是河北省的,我门这省标 公共建筑节能设计标准 DB13(j)81-2009 5.3.13条3款规定:“带回风的全空气空调系统,总风量不小于20000m3/h、最小新风比不小于40%时,应设置热回收装置。
请各位讨论一下这段话是说:“总风量不小于20000m3/h且最小新风比不小于40%时,应设置热回收装置”还是“总风量不小于20000m3/h或最小新风比不小于40%时,应设置热回收装置”?实际设计时怎样把握?
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    期待高手的解答啊。
    2013-10-25 08:26:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。