最近遇到一个问题,求各位大神帮忙分析
水池基础:水稳25cm,c15混凝土10cm,钢筋混凝土40cm。
壁厚:25cm,C30P6
高度:4.5m 宽度:15m 长度:35m
浇注10日后发现一道垂直裂纹(排污口与上溢流管之间)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 11北极熊猫
    太长了,要设缝
    2013-10-28 11:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    helian 发表于 2013-10-24 16:23 这个问题是不是得去结构问更明了呀显然,根据 <砼结构设计规范> ,现浇砼的水池,长度大于30M时,就要设置伸缩缝了,而出现裂缝的地方正好是最薄弱的地方.