土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 压力开关参数和安装方法

压力开关参数和安装方法

发布于:2013-10-24 11:10:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
● 用于空气,水及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40~135℃);
● 3S压力开关,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆;
● 机械寿命≥40万次;

● 设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试;
● 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关.开关可设定二个切换值,通常称为上限初换值和下限切换值;

● 具体调换方法:

1.压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值;
2.压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差;
3.它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1-3操作来调节。

● 微动开关可靠性好,寿命长, 提供安装托架。
型号 调整范围 开关压差 出厂时设定值 气密试验压力 重量
最小 最大 最小 最大 关Off(On) 开On(Off) (kg )
JC-203 -0.5 3 0.35 2 0.5 1.5 11 0.42
JC-206 -0.5 6 0.6 4 2 3 16.5 0.42
JC-210 1 10 1 3 4 6 16.5 0.42
JC-215 3 15 2 5 9 12 25 0.42
JC-220 5 20 3 5 12 15 40 0.42
JC-230 5 30 3 10 15 20 0.42
HS-210 1 10 1 3 4 6 16.5 0.42
额定电流a\额定电压V AC125V AC250V
非诱导电流 18A 5A
诱导电流 8A 4A
最大负载 8.5A 4.5A
开始 40A 20A
保护等级 IP44 IP44
  • mqsyxymjr
    mqsyxymjr 沙发
    感谢楼主分享
    2014-05-28 07:46:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压框架断路器的问题

请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?

回帖成功

经验值 +10