已知最高日做高时污水量为1.3M3/h,时变化系数为1.2,污水泵1h启动6次,集水池平面尺寸为2m*1.8m,求集水池的有效水深多少?
给的答案是(1.3/1.2)*6/(2*1.8)=1.8m
我觉得不对头啊 ,好像集水吭储存了6个小时的污水量啊。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xyl20051222
    xyl20051222 沙发
    跟算气压罐的调节容量一样。设定安全系数值,泵的流量为最大小时流量的1.2倍。

    V=a*1.2Qmax/4n
    2007-09-25 20:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • dxs10
    dxs10 板凳
    [引用] 2007-09-20 10:07:07.0 第13楼
    泵流量就是设计秒流量啊,大哥们是不是做设计的啊

    谁说的,详规范4.7.7.2