土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防梯和水箱间稳压泵能共用一个双电源配电箱吗
水箱间的稳压泵是消防负荷,3kW,双电源,其中的一路电源能否接入消防梯配电箱的备用回路中? 二者距离很近。

全部回答(2 )

  • vshow888
    容量是够了,还有一个附加问题:因为消防梯的备用回路开关是50A,而稳压泵的配电箱主开关是32A,其另一路电源回路的开关是40A,这样造成稳压泵配电箱的双电源进线电缆不同,一路是5*10的,一路是5*16的,这样是否合理,感觉没遇到这种情况。
    2013-10-24 15:20:24 来自 PC 评论 举报
  • 青花那个瓷
    个人认为,要看电源容量是否够了,够就可以。:)
    2013-10-24 10:54:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10