土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 风管标注在执行“s”命令时不和风管同步

风管标注在执行“s”命令时不和风管同步

发布于:2013-10-24 08:24:24 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
风管标注在执行“s”命令时不和风管同步,大概比风管能多跑出一倍的距离,这个从2013到2014都有这个问题,能解决不??有时候风管比较多,那些标注都跑了。。:(
  • skyright
    skyright 沙发
    本帖最后由 skyright 于 2013-10-30 14:19 编辑

    了解这个问题了,我们会在后续的版本中完善,感谢您的提出!
    您应该是点选风管端线和标注,拉伸出现这个问题的吧?
    用框选的话可以避免这个问题,请先试一下。
    2013-10-30 14:00:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机计算专题。。。。。。。。

多联机计算1:一个室外机带多层室内机。注意事项:插入立管时建议在同一个位置,可参照附件图纸中情况进行操作;室内外机一定要有高差。多联机计算2:一个室外机带一层,但是室内外机空间位置不在一层。注意事项:此种情况鉴于图纸按照楼层是分开的,建议将室外机挪到室内机所在层图纸的相应位置,室外机输入与室内机所在层相对的高差。比如,建筑六层,层高3m,室外机1在楼顶(绝对标高18m)带三层的室内机(地板绝对标高6m,室内机相对标高2.5m)此时输入的室外机高度建议为18-6=12m。这样挪到室内机所在层进行设备连管时声称的立管即为12-2.5=9.5,即实际情况下室外机与室内机的高差。然后按照常规计算即可。

回帖成功

经验值 +10