土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷菜鸟求助,这种情况算正常码?

制冷菜鸟求助,这种情况算正常码?

发布于:2013-10-23 22:40:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
管理范围内的螺杆压缩机,外界气温25-30度时的时候状态基本正常,出风15度,回风22度,(控制方式为回风温度控制,加载、卸载温差为2度),卸载状态排气温度70度,高压为1.4Mpa,低压为0.5Mpa。现在外界温度低到17-25度时,出风12度,回风20.5度,卸载状态69度,高压为1.2Mpa,低压为0.5Mpa,但在液镜里看见有较多的回液泡沫,究竟是天气冷了,蒸发器蒸发温度不够,制冷剂蒸发量不足,导致大量的液态制冷剂回到机头处?还是系统的冷媒充注量偏多了?这种状态算正常吗?需要如何调整处理??请大大们多发点指导意见,万分感谢。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zengkeyan2000
    zengkeyan2000 沙发
    多谢两位老师的详细解答,机组是用外平衡膨胀阀自调的,我个人认为是系统的冷媒过多导致;但外界温差变化影响回气带液的问题,难道夏冬两季都要进行调整才能使机组运行得更好???不解。
    2013-10-24 20:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • huangsz2013
    huangsz2013 板凳
    adingkgb 发表于 2013-10-24 12:08 蒸发温度下降不代表回气过热度同时下降减少了供液量,进入蒸发器的总冷量就减少了,回气过热度可以提高 …哦,明白了,谢谢
    2013-10-24 14:45:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多