一类高层建筑,设置两台变压器,高压引自不同区域变电站,满足双重电源条件,低压设置母联开关,并采用自动联络,低压柜三级负荷均设置失压脱扣器,走廊照明属于一级负荷。我的走廊照明是每层设置单独的走廊照明配电箱,单回路树干式配电,电源直接引自低压母排。本人认为低压母排出专用单回路树干式给各走廊配电箱供电满足一级负荷的供电要求,因为上级低压母排通过联络开关的自动切换可以实现两个电源的供电要求,现实是图审专家不认可,请问这种供电是否满足规范要求,因为规范确实没有规定一级负荷的双电源设置在什么位置的问题,如果不要求设置在末端,我通过联络开关柜也实现了双重电源的要求啊!为什么就不可以呢

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 太白云渡
    太白云渡 沙发
    技术手册上写的很清楚,一级负荷需要两个电源供电,末端ATS
    2015-06-11 20:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • duanleifeng
    duanleifeng 板凳
    学习了。。。。审图说的对
    2013-11-01 23:00:01

    回复 举报
    赞同0