边框柱配筋信息
N-C= 38 ( 1)B*H(mm)= 400* 500
Cover= 30(mm) Cx= 0.75 Cy= 0.75 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rcc= 40.0 Fy= 360. Fyv= 270.
RLIVEC= 1.00
混凝土柱
边框柱
矩形截面
( 29)Nu= -1140. Uc= 0.298 Rs= 0.65(%) Rsv= 0.42(%)
Asc= 201.0
( 1)N= -784. Mx= 16. My= 13.
Asxt= 512. Asxt0= 0.
( 1)N= -784. Mx= 16. My= 13.
Asyt= 540. Asyt0= 0.
( 1)N= -784. Mx= 20. My= 11.
Asxb= 512. Asxb0= 0.
( 37)N= -217. Mx= -9. My= 32
. Asyb= 540.Asyb0= 37.
( 1)N= -784. Vx= 23. Vy= -36. Ts= -1. Asvx= 77. Asvx0= 0.
( 1)N= -784. Vx= 23. Vy= -36. Ts= -1. Asvy= 77. Asvy0= 0.
抗剪承载力: CB_XF= 146.9 CB_YF= 135.7
JCJC = 0.0
JUc = 0.00
柱子的计算配筋应该为(
512+540
)
*2-201*4=1300
三、
X
方向暗柱构件设计验算信息
N-WC= 7 (I= 1147 J= 1150) B*H*Lwc(m)=0.25* 3.35* 3.00
aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 40.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30
RLIVE= 1.00
混凝土墙
加强区
Nu= -3939. Uc= 0.246
( 30)M= 3793. V= 1250. Rmdw= 0.963
( 39)M= 2796. N= 59.
As= 1201.
( 30)V= -1750. N= -7774. Ash= 138.6 Rsh= 0.28
抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1419.3
三、
Y
方向暗柱构件设计验算信息
N-WC= 8 (I= 1140 J= 1147) B*H*Lwc(m)=0.25* 1.50* 3.00
aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 40.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30
RLIVE= 1.00
混凝土墙
加强区
Nu= -1528. Uc= 0.213
( 28)M= 709. V= 540. Rmdw= 1.010
( 36)M= -715. N= 674.
As= 1918.
( 36)V= -741. N= 674. Ash= 253.6 Rsh= 0.51
抗剪承载力: WS_XF = 794.6 WS_YF = 0.0
按照
satwe
编制说明
该约束边缘构件的配筋应该为
A=1300+1201+1918=4419
不等于下面输出的
3418.8
但是实际为如下
第 3
层
第 34
边缘构件,
数据:
楼层标志:
底部加强层 Kind(
种类): 0(
约束边缘构件) UC= 0.246 UC_A=0.3
Type(
类型): 5 (2
段墙肢+
边框柱)
NODE= 6 7 5 0 0 (PM
节点号)
IWPM= 6 5 -6 0 0 (PM
墙号)
X,Y= -32.671 34.959 (m)
边缘构件定位点坐标
BC,HC= 500.0 400.0 (mm)
边框柱截面
LS1,LC1= 300.0 800.0 (mm)
主肢阴影悬臂长,
边缘长
LS2,LC2= 300.0 700.0 (mm)
第2
肢阴影悬臂长,
边缘长
SHADOW_AREA= 3500.0 (cm2)
边缘构件阴影面积
AS= 3500.0 (mm2)
阴影区构造纵筋面积
AS_CAL= 3418.8 (mm2)
阴影区计算纵筋面积
PSV= 0.882 (%)
约束边缘构件箍筋配箍率
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句3418.8是怎么得来的,没说啊?
回复 举报
我先看看,能不能看懂,看不懂在问问大家
回复 举报