土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自动扶梯加固,梁钢筋加固问题!

自动扶梯加固,梁钢筋加固问题!

发布于:2013-10-23 16:01:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图 次梁是自动扶梯上端梁的加固,经过计算,采用增加钢筋,方法参考的GB50367-2006 5.5.3.1图例,请各位有经验的朋友看下又什么构造问题,另外底部7根25的钢筋无法植入到原框架柱,原梁400x900,间距不够,大家有什么办法不?
基本信息:原框架梁400x900.底部10根25,梁长8.5m,6度区,扶梯R1=150kn
QQ图片20131023160018.jpg

QQ图片20131023160018.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿杰w12
    阿杰w12 沙发
    设计小兵 发表于 2013-11-5 13:19 梁加高50安装25直径钢筋,实际施工空间不够。建议在梁底的左边浇筑300厚300宽耳朵,与右边的175一起用来安 …这样的话·箍筋·不易施工吧?
    2017-12-06 10:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • 阿杰w12
    阿杰w12 板凳
    前辈,你的电梯四个支反力,两根支撑梁,每根输两个支反力,单个大小为85KN吗?还有,你这样加固箍筋够吗?可以三面围套增大截面加固吗?梁的右侧必须做成底100mm吗?
    2017-12-06 10:04:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

又见奇葩事。。。

大家碰到过这种问题没,数据怎么会这样,模型可以建的更合理一点我不否认,但是数据不至于这么奇葩吧,有没有人遇到过啊,是否软件出问题了,请各位帮忙指点下迷津。

回帖成功

经验值 +10