框架结构已经浇筑完毕,构造柱钢筋上端与梁如何连接,采取什么补救措施处理?
全部回答(51 )
本回答由提问者推荐2022年08月27日
主题
回复
粉丝
工地图片
50.2 万条内容 · 381 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(51 )
-
最佳答案
aiqiongqiongai
结构老生 发表于 2013-10-28 10:20 抄手状焊在钢板上,怎么理解?不用管这个,如果钢板的话肯定要预埋,你这个没有预埋,就在梁下部钻四个孔,用同号钢筋植入梁内,深度十五到二十公分就可以了,然后将植入的钢筋与构造柱的四根绑扎,搭接长度也是十五到二十公分就可以了,千万不能焊接啊!不过既然你问了,那我还是说下我自己的猜想,因为我也没有做过,所以只能猜想了,“抄手状焊在钢板上”,得分析“抄手”什么是,抄手呢,大概就是钢筋与钢板焊接的地方得弯曲一点,不能直直的与预埋的钢板连接,因为构造筋不需要承受竖向荷载,这样连接也是与柔性连接的要求响呼应