本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-24 22:42 编辑

本工程为十二层办公大楼,建筑面积 11000m2,钢筋混凝土柜架结构,筏形基础,地震烈度为 7 度。该工程位于渭河边,工程地质构造详见表 3 1 ,地下水丰富,地基土处于饱和状态,属于软弱地基,其承载能力仅为 73.5kPa 。设计要求地基土进行强夯处理,承担能力要求达到 196kPa ,其变形模量不小于 31MPa
工程地质构造






层次
年代及成因
地层描述
厚度( m
深度( m
1
杂填土、炉渣、泥土混杂松散
2.20
2.20
2
轻亚粘土:黄色轻亚粘土,局部为亚粘土夹层湿可塑, 4.0 5.30m 为棕黄色轻亚粘土,软塑~流塑状态
3.1
5.30
3
砂砾石层:中、粗砂及小砾石,稍密,为古代护城河,砂砾中饱水
1.20
6.50
4
亚粘土、黄色亚粘土、含姜石、湿、可塑
1.50
8.00

㈡、准备工作

1 、机具
25t 履带式起重机、推土机。
夯锤:钢壳钢筋混凝土圆柱形锤,外壳为 10mm 钢板焊接,直径 2.25m ,高 1.2m ,重 16.2t
自动脱钩装置采用 8353 工程强夯地基设计图纸进行制造。
钢丝绳长 30m ,橡胶轮胎 3 个。
2 、试夯
通过设计交底和洽商,划出一个试夯区(已由设计院工程地质人员确定地点),共 11 个夯击点,点距为 7m ,梅花形布点,夯击坑深不超过 1 sin ,超过此数用砂石填充后再夯,最后一击下沉量控制值初定为小于等于 45mm
试夯结果,每个夯击坑需填 2 3 次,砂石填充量为 16 20cm3;最少夯击数为 13 击,最多夯击数为 17 击,在夯击点形成 4m 深的砂石土混合柱团结体。由设计院地质队进行动力触探试验,设计人员认为已达到地基加固要求。
通过试夯最后确定强夯技术参数见表 3 2
3 2
强 夯 技 术 参 数



锤重
Mt
落距
Hm
夯击数
N(次)
夯击点间距( m
夯击下沉量控制( mm
强夯加固范围( mm
16.2
10.5
15
第一遍(正方形) 7第二遍中间补点
45
筏基外边线加大 2.2
每个夯击点配备 18m3的砂石进行准备。