发布于:2007-09-18 22:19:18
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
< 建筑设计防火规范> 中的8.2.7的第3、4、5如何理解
3、室外消火栓的间距不应大于120m。
4、室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消火栓用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓;
5、室外消火栓的数量应按保护半径和用水量计算确定,...;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量。
问题:
1)如果室外消火栓的保护半径为150m,为什么只在5-40m范围内的市政消火栓计入室外消火栓?那么室外消火栓的保护距离150m有何意义? 不是变成40m了吗
2)假定有建筑距道路的市政消火栓60m,问此建筑是不是在这市政消火栓的保护范围内,该消火栓能不能算作该建筑的室外消火栓?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wuyou429
沙发
室外消火栓是相对于建筑考虑的,市政消火栓只是在大的范围内考虑。
2007-09-20 12:24:20
赞同0
-
ljhuar5
板凳
设计的时候也要看看实际情况,如果距离60米的地方有只消火栓,但是你的建筑和消火栓之间被一座高楼档住了呢?呵呵,那怎么用的着啊?
2007-09-19 21:43:19
赞同0
加载更多回复 举报
规范是来要求设计的不是来约束思维的。也就是要考虑下实用和实际情况。
为了保险,我设计的时候,即使有能够用的,还是结合用水量适当增设。
回复 举报