在家用空调时下普及率如此高的情况下,空调使用故障也频频发生。据相关数据统计,除了恼人的噪音,空调室内机漏水,成为第二大困扰消费者的疑难杂症。其实,空调室内机滴出的水,就是空调的冷凝水,那么空调又究竟为何会漏水?

小伙伴们,你们知道吗? 让我们一起讨论下吧。。。



63d0f703918fa0ec5d3588e7279759ee3c6ddb6e.jpg

对于维修人员来说,这种问题处理起来很麻烦。机组本身各项指标并无明显异常(制冷效果也可以),但偶尔的冷凝水又不像排水管堵塞那样明显直观而且好处理。


14300000995600128914187906372.jpg


一般家用机的凝露滴水有几种

内机外壳某处凝露,这种问题要么是蒸发器与外壳有直接相接触的地方或保温隔离的一些衬垫失效(也就是形成冷桥),这种主要是装配或内机内部结构设计时没有注意这方面问题

风口导流叶片结露,这种情况主要是室内湿度过高,内机风速过小,蒸发压力偏低(这三种情况有可能导致出风带雾),另外,有些机组设计时的蒸发压力(送风温度)就较低,那么导流叶片的材料或表面处理就有讲究(或者用植绒,或者表面磨砂,这样就比光滑表面更不易结露)

风口有小水滴吹出,这种情况可能是翅片表面的亲水膜处理不到位,或者内机翅片较脏,使翅片对凝结水滴的亲水效果下降(水滴不易化开流下),而是在翅片之间搭桥。

另外,内机气流组织设计考虑不全或机组污脏部分翅片被堵,或蒸发器下部与水槽接近的部位设计不良等等原因导致翅片局部风速过大。

fc1f4134970a304ea7b0a61bd0c8a786c8175c44.jpg


这两个条件结合,就会导致 翅片间搭桥的凝结水被气流带离并吹出

另一种有小水滴吹出的情况 是机组内部背板因湿度高蒸发温度低而结露(内部背板结露)

还有一种有小水滴吹出的情况 多见于后来比较新式的内机(区别于老式的内机蒸发器是直板的形式,新式蒸发器是多段式的),有部分蒸发器是在贯流风叶的上部或斜后部的(这种形式的机组对翅片亲水处理的要求更高)。 在这种形式的内机中,内机组内部背后也有凝结水槽,如果背后小水槽脏堵排水不畅那么溢出的水会被气流从风口吹出来。

亲们,有什么需要补充的吗?欢迎发言参与哦。。 20120623192943926.gif




    2014-03-26 09:15:26

    回复 举报
    赞同0
  • 飛心破碎
    飛心破碎 板凳
    很好的分享
    2014-03-26 09:14:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调和普通空调的优劣分析对比

中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 普通空调即空气调节器,挂式空调是一种用于给空间区域(一般为密闭)提供处理空气温度变化的机组。它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。