167千瓦的电机 150的电缆 运行电流330A左右 启动电流1000A 请问选择什么开关 什么牌子型号的开关 谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ljphb
    ljphb 沙发
    可直查厂家产品选用手册T5S400
    2013-10-25 16:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • engineershao
    engineershao 板凳
    400A的开关。
    2013-10-25 11:48:25

    回复 举报
    赞同0