土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个大伙可能经常遇见的消防问题

一个大伙可能经常遇见的消防问题

发布于:2007-09-18 21:34:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
碰到个项目,我蛮迷惑的。

项目基本是这样的:5层高多层住宅,1~2层是商场,商场每层面积1200平米,住宅入口和商场入口分开。当地水压30米,够2层消火栓充实水柱,市政两路DN150。

我想这么设计:1~2层商场市政直接供水,当成常高压,不设置高位水箱;3~5楼住宅仅设置干式消火栓,门口设置水泵结合器,这样屋顶也不用设置屋顶水箱。

大家看消防这么搞是否有问题。如果回帖请给依据啊,或者当地消防部门给的意见,大家一起讨论讨论。

全部回复(209 )

只看楼主 我来说两句
  • qet789101011
    qet789101011 沙发
    下面接市政的话并不能算常高压,市政水也只能算临时高压,需要做消防水箱
    而且市政水压一般自来水公司提供的数据为0.18MPa左右,上面的三层根本满足不了
    建议做消防水箱和消防泵房
    2009-07-14 16:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • wmdao
    wmdao 板凳
    1~2层是商场,商场每层面积1200平米
    根据规范要求,你的商场就要做喷淋了,而你的市政压力就喷淋来将肯定是不够的,所有必须要加泵和水池。在北京商用面积小于1000的要加简易喷淋,要是大于1000的就要喷淋

    不错,南京好像也是吧
    2009-06-27 11:23:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 立管检查口多高设一个

一般的高层建筑或者多层建筑一般是多高设一个检查口的?有需要一层设一个吗?

回帖成功

经验值 +10