请问:电镀用纯水,电导率为5,通过阴床和阳床后要达到电阻率18M,可以吗?用什么树脂价格最低?很急,提前谢谢!!
处理工艺:砂滤、炭滤、软化、二级RO、阳床和阴床

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tesst
    tesst 沙发
    以电镀用纯水,电导率为5做水源,通过阴床和阳床后,再上抛光混床就行。
    也可以一级RO后用精混、抛光混床。
    2009-07-23 01:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • johannes2001
    johannes2001 板凳


    当靠双床是不可能达到18M的,必须要抛光树脂进行深度处理!