土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜母排选型问题

配电柜母排选型问题

发布于:2013-10-22 18:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进线是YJV 3×185+1×95,开关用的是630/400A的塑壳,两面GGD柜子,母排我用多大的合适呢?相线排选40×5的,N排和PE排选25×3,大家看合适吗?
多谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zbt820506
    zbt820506 沙发
    拼柜母排用铜质(50*5)。OK!!!
    2013-10-22 19:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    xinye10 发表于 2013-10-22 18:16 没看懂,上张接线图吧另外,听说柜内连接母排大小还要考虑安装的要求,太小了,螺孔不好打。最小50 …你说的有道理。我的意思就是两面GGD柜子柜顶母排啊,185电缆是这两面柜子的电源,经塑壳断路器后上到母排上。真要是需要图我就截。
    2013-10-22 19:04:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多