土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构安装偏差15mm,非改不可,合理吗?

钢结构安装偏差15mm,非改不可,合理吗?

发布于:2013-10-22 14:55:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们在钢结构安装出现了一个钢梁支座中心线与砼柱轴线偏差有15mm,要改么?总共有42个支座,其中就那么一个支座不合格(合格率已经达到97.6%),质检站的人就是不放过我们,符合有关规定要求么?有什么依据来反驳他们那些吃了人家,拿了人家的钱还嘴硬的人呢?

我查到以下条款在《钢结构工程施工质量验收规范》中,属于一般项目检查的内容:
10.3.6当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于10mm。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3榀。
检验方法:用拉线和钢尺现场实测。