土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基承台的冲切和抗剪计算和配筋无关吗?
《桩基规范》2008关于桩基承台计算时, 桩基承台的冲切和抗剪计算(柱下独立承台)与配筋无关吗?公式里面没有和配筋有关的信息。 从概念上如何解释?

全部回答(11 )

  • clizheng
    土木结构 发表于 2013-10-30 23:23 有关又无关 自己不看规范有关是配筋提高抗剪 无关是截面限制条件与配筋无关你懂个屁。你看看《桩基规范》(2008)5.9.10条,抗剪计算也和配筋无关。我就是认真看了规范才发现的问题。
    2013-11-04 13:13:04 来自 PC 评论 举报
  • lh9704
    tlwww 发表于 2013-10-28 12:58
    实际上抗冲切和抗剪是和配置钢筋有关系的(理论上),设计时公式中没有是考虑钢筋的影响,个人觉得原因如下 ...
    很有道理啊,学习了
    2013-10-31 12:09:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10