桩基承台的冲切和抗剪计算和配筋无关吗?
桩基承台的冲切和抗剪计算和配筋无关吗?
《桩基规范》2008关于桩基承台计算时,
桩基承台的冲切和抗剪计算(柱下独立承台)与配筋无关吗?
公式里面没有和配筋有关的信息。
从概念上如何解释?
发布于
2013-10-22 12:44:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
clizheng
土木结构 发表于 2013-10-30 23:23 有关又无关 自己不看规范有关是配筋提高抗剪 无关是截面限制条件与配筋无关你懂个屁。你看看《桩基规范》(2008)5.9.10条,抗剪计算也和配筋无关。我就是认真看了规范才发现的问题。
2013-11-04 13:13:04
来自 PC
评论
举报
lh9704
tlwww 发表于 2013-10-28 12:58
实际上抗冲切和抗剪是和配置钢筋有关系的(理论上),设计时公式中没有是考虑钢筋的影响,个人觉得原因如下 ...
很有道理啊,学习了
2013-10-31 12:09:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
clizheng
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
57
回复
151
粉丝
4
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
实际上抗冲切和抗剪是和配置钢筋有关系的(理论上),设计时公式中没有是考虑钢筋的影响,个人觉得原因如下 ...
很有道理啊,学习了