发布于:2013-10-22 11:56:22
来自:建筑结构/地下室设计
[复制转发]
我在北京院细则上看到一句话:当地下室施工采用护坡桩时,地下室外墙土压力计算中可以考虑基坑支护与地下室外墙的共同作用,可按静止土压力乘以折减系数0.66近似计算。对此我有两点疑问。1,地下室外墙与护坡桩之间经常会有一定的间距,有时候甚至有2-3米,这中间的填土计算时为什么能乘0.66的系数呢? 2.基坑支护一般属于临时性结构,对于长期作用的地下室外墙,为什么可以考虑折减系数0.66呢?希望有明白的能帮我解释下。不胜感激!
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
wanglixin6181
沙发
在土压力计算理论中,都是先确定一个可能的滑裂面,然后对滑动楔体进行极限平衡分析,由此得到土压力的计算公式。当然,滑裂面的角度与土的工程性质及边界条件等有关。
2013-10-22 16:29:22
赞同1
-
pzbing
板凳
向前辈同行学习了!
2018-06-16 19:02:16
赞同0
加载更多当地下室外墙施工设有护坡桩时,其滑裂面会穿过护坡桩,即土的滑动楔体会切入护坡桩,而护坡桩本身具有阻挡滑动土体的能力,从而也就会减轻回填土对地下室外墙的侧向土压力。一般在设计中,土的静止侧压力系数多取0.5,当地下室外墙施工设有护坡桩时,再考虑一个折减系数0.66,即实际的静止侧压力系数取0.33,这个相当于主动土压力系数。至于这个折减系数0.66是怎么来的,我想应该是通过一定数量实际工程的试验统计并结合必要的理论分析后得出的吧。
回复 举报
回复 举报