详细说明:
有一个地下污水池要给三台污水泵和其他辅助设施供电(所有电气设备要求安装在污水池的二层干燥密闭环境内)。
考虑到污水泵控制比较复杂,于是把3台污水泵的控制和其有关的仪表总包给设备厂家设计制作(AP01配电箱)。
由于该地下污水池的设备 供电负荷等级为Ⅱ级和其他辅助设施用电的关系,在污水池的二层又增加了一台 AP配电箱(AP配电箱进线处设置双电源切换开关 )供污水池的照明、排风和AP01配电箱等用电(AP距AP01大概4米远,在一个空间)。

但是设备厂家提供的AP01的进线处没有设计安装任何电器 。这样的做法是否合理?


请大家踊跃发言,讨论到底设备厂家的做法是否合理,并给处自己的理由。。。


全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • ds1234560
    ds1234560 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2013-12-28 21:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • y806099267
    y806099267 板凳
    ndq-dg 发表于 2013-10-22 17:05 排污泵一般自带的控制柜都有普通的总开关,根据你的描述AP01为控制柜,AP为电源柜,我觉得这样设计没什么不 …分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断 路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合规范要求