土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调结露滴水,加除湿装置可以解决嘛??

中央空调结露滴水,加除湿装置可以解决嘛??

发布于:2013-10-22 08:48:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中央空调结露滴水,加除湿装置可以解决嘛??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wwodemingzi2013
    adingkgb 发表于 2013-10-24 11:39 冷冻水管结露,主要是保温材质,厚度,工艺问题。另外,结露区域周边的环境湿度是否存在异常偏高的情况? …办公楼中的中央空调,办公室中的人不多 ,湿度不会偏高,按供7回12结露,现在只能供10回12,起不到作用 很热
    2013-10-24 14:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    冷冻水管结露,主要是保温材质,厚度,工艺问题。
    另外,结露区域周边的环境湿度是否存在异常偏高的情况?比如与室外相同,温差过大存在内外热湿交换?
    2013-10-24 11:39:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 790 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冷库平衡窗的问题——化霜结束后,制冷运行时吊库板的吊筋很响

配置如下:开 利15P活塞机二台,风冷、吊顶风机高翔二台同时打一个库,R22制冷剂。问题是:化霜结束后,制冷运行時吊库板的吊筋很响,13.6X11X4.6求助???