土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 急求:验算:平台在移动状态下稳定性验算

急求:验算:平台在移动状态下稳定性验算

发布于:2007-09-18 19:38:18 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
验算:
在工业厂房内桥机上搭设作业平台作装饰施工平台,用脚手架钢管搭设,已知:桥机及平台共重900吨,桥机运行速度5米/分钟,桥机最大制动距离0.5米,桥机总宽度16米,跨度39米,施工平台宽12米。平台搭设方式如下:
要求验算桥机在紧急刹车状态下,施工平台是否稳定。

1190115671589.gif

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wrc1230
    wrc1230 沙发
    后经考虑如下验算办法,大家讨论如何:
    稳定性验算主要验算立杆稳定性及底部扣件抗倾能力。计算原则为牛顿第二定律,由已知物体运动情况求受力情况,本次验算按单根立杆稳定性验算。
    ①计算参数:
    结构自重标准值:gk1=0.1394kN/m(单立杆)
    桥机速度:2.2~22m/min 验算取最大值22m/min 即0.367m/s
    桥机最大制动距离:0.5m
    ②桥机立杆受力情况
    根据公式F=ma 式中m—结构自重 a—重力加速度
    由匀加速公式: V2=V02+2as
    (式中V—起始速度 V0—终止速度 S—制动距离)
    得a= (V2-V02)/2s=0.135m/s2
    F=ma=7×0.1394×103×0.135=131.73N
    ③立杆稳定性验算
    由固定端弯矩公式:M=FL
    得M=131.73×3.5=461.1 N.m=0.4611×103 KN.m
    由Q=M/W=0.4611*1000000/5.08*1000=90.8 kN/mm2 <f=205 kN/mm2
    因此,桥机在运行速度最大值22m/min时,施工平台稳定性满足要求。
    考虑现场实际移动距离,在转移工作面时桥机施工平台行走速度确定为5m/min。
    ④平台底部固定端扣件抗滑承载力验算
    桥机平台在移动中至紧急停止状态时单立杆重心受到推力F=131.73N,平台共18根立杆,总推力为:131.73×18=2371.14N,作用于固定端的剪力应和立杆重心受力相等,即F=2371.14N=2.371kN。
    底部固定端共10个扣件,每个扣件承载的作用力为:R=2.37÷10=0.237kN
    由表5.1.7 单扣件抗滑力Rc=8.00 kN
    R≤Rc 扣件抗滑承载力满足要求。
    2007-10-02 20:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • wy736872729
    wy736872729 板凳
    经估算:制动加速度a=0.007m/s^2,相当于αs=0.0007g的地震,微乎其微。只要结构在静力作用下能保持稳定,结构就不会因天车制动而失稳的。
    2007-09-19 19:03:19

    回复 举报
    赞同0