土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ AAO工艺出水COD超标

AAO工艺出水COD超标

发布于:2013-10-21 16:19:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近日生化池上出现大量泡沫,出水COD也随之升高,请各位帮忙

20131021_154928.jpg


20131021_154922.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 乐在水中
    乐在水中 沙发
    进水、DO:lol
    2013-10-24 17:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • zangfengmao
    zangfengmao 板凳
    预处理不达标吧
    2013-10-24 10:24:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

废水处理操作工巡检时应该注意观察哪些现象?

在活性污泥法污水处理场中,一个有经验的操作工或管理者对污水处理正常运行的各种表现应该心中有数,即可以通过巡检时观察污水处理系统各个环节的感官现象和指标,初步判断进出水水质是否变化、各构筑物运转是否正常、处理效果是否稳定,从而较快地对一些运行参数进行调整,避免因水质化验结果出来得较晚而延误调整的最佳时机。巡检时应该注意观察现象有以下几个方面:  (1)颜色与气体  对于一个已经正常运行的污水处理场来说,进场的污水颜色与气味一般变化不大,变化时一般也是有规律的,按流程进入和流出各个工艺构筑物的污水或污泥的颜色与气体也是固定或有规律地变化的。