21、简述更换换热器密封垫片的步骤?
答:(1)把旧密封垫慢慢地揭下来,清洗干净放好;(2)用丙酮类溶剂稀料将密封槽清理干净;(3)把胶粘均匀涂在槽底;(4)牢固粘好密封垫;(5)粘好的密封垫的板片放在阴凉通风处自然风干;(6)安装。
22、简述换热器串水的现象及解决方法?
答:(1)二次系统水温偏高,二次水升温过快,温度偏高;调控二次水供温变化缓慢,甚至不起作用。(2)二次补水量大且有规律性;二次供温低,一次供回温差大。
解决方法:维修或更换换热器。
23:简述电机运行中巡视内容?
答:(1)观察电机的电源电压是否在380伏(-5%+10%);(2)观察电机得工作电流;(3)观察有无故障现象;(4)检查电机温升;
24、简答热力站停运程序?
答:(1)若有旁通,打开一次供回水的连通阀进行循环,先缓慢关闭热侧进口阀门,然后缓慢关闭热侧出口阀门;(2)停运补水泵,关闭其出口阀门;(3)停运循环泵,缓慢关闭其出口阀门;(4)关闭水箱自来水阀门。
25、热力站运行中,突然停电应如何操作?
(1)若有旁通,打开一次供回水的连通阀,进行循环,先缓慢关闭热侧进口阀门,然后缓慢关闭热侧出口阀门;(2)关闭补水泵出口阀门;(3)缓慢关闭循环泵出口阀门;(4)关闭水箱自来水阀门。
26、热力站一次总进口出现“平压差”“倒压差”应怎么解决?
答、(1)若热网上各用户水量分配不均造成的,利用控制阀进行调整直至流量分配均匀;(2)若是中继泵站调控问题,采用停泵或调节流量解决;(3)若是热用户加压泵引起,采取停并调整流量解决
28、疏水阀的分类及它的作用是什么?
答:(1)机械型疏水器;(2)热力型疏水器;(3)恒温型疏水器。
作用:自动阻止蒸汽遗漏而且迅速地排出用热设备及管道中的凝结水,同时能排除系统中积留的空气和其它不凝性气体。
29、离心泵维护保养内容有哪些?
答:(1)定时检查水泵进出口水压;(2)轴承温度;(3)水泵和电机有无不正常的杂音及振动;(4)盘根松紧是否合适。
30、三相异步电机运行中的维护?
答:(1)应经常保持清洁,绝不允许有油垢、水滴或其他飞虫杂物进入电机内部;(2)注意负载电流不允许超过额定值;(3)经常检查轴承发热,漏油等情况;(4)根据电机绝缘等级和类型,各部最高允许温度和允许不准超过规定数值。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报