输变电工程
11.1 万条内容 · 655 人订阅
阅读下一篇
高压补偿柜的电容器和电抗器的前后位子 对柜体有什么作用啊? 来个大神把
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
szh0111
沙发
我看到一个资料,JKLYJ-185的载流量为305A,估计240的要大一些,约350A。钢芯铝绞线LGJ-240的载流量在70度时为420A,80度时为520A,90度时为600A。综合所述,觉得应该在400A以下。
2013-10-28 15:37:28
赞同0
-
govelite
板凳
yangong2013 发表于 2013-10-22 22:19 240导线的载流量是600多,你10kv的不够240的额定载流量是多少?怎么有的说是550,你说的是600多?哪位有一个相对官方的值~~~