土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于架空线载流量的计算

关于架空线载流量的计算

发布于:2013-10-21 11:32:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
单回路240的绝缘架空铝线的载流量是多少类~
要带20000的负荷,双回路可以么?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • szh0111
    szh0111 沙发
    我看到一个资料,JKLYJ-185的载流量为305A,估计240的要大一些,约350A。钢芯铝绞线LGJ-240的载流量在70度时为420A,80度时为520A,90度时为600A。综合所述,觉得应该在400A以下。
    2013-10-28 15:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • govelite
    govelite 板凳
    yangong2013 发表于 2013-10-22 22:19 240导线的载流量是600多,你10kv的不够240的额定载流量是多少?怎么有的说是550,你说的是600多?哪位有一个相对官方的值~~~
    2013-10-26 14:27:26

    回复 举报
    赞同0