土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于临时供电的若干问题讨论

关于临时供电的若干问题讨论

发布于:2013-10-20 19:56:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
个人根据施工现场的实际情况,结合JGJ46-2005规范,并存有以下几点疑问,望各位同行指点、:
1、临时施工用电敷设方式,选择架空路线,但架空的绝缘导线如何选择?是采用电缆还是采用五根绝缘导线?具体说明,假设根据负荷计算,求得供电电缆的截面为:(3*180+2*90),那架空是直接架空一根(3*180+2*90)的电缆,还是是才用三根3*180+2根2*90的绝缘导线呢?
在JGJ46规范中并未对架空“线芯”的选择提出要求,只要求
(1)导线的计算负荷电流不得超过其长期连续负荷允许的载流量。
(2)电压降不得超过5%。
(3) PE线与N线不得小于相线的50%,以及单相线路中N线与相线截面相同
(4)绝缘铜芯线不得小于10mm2,铝芯线不得小于16mm2.
也就是说,在JGJ46中,并没有对架空线路的“线芯”提出要求,但是……
2、在JGJ46中规定,三相四线制电缆线路中必须采用五芯电缆,我想问的是,电缆线路的这条规定,是否适用于架空路线呢?
如果不适用架空路线,那三相四线制电缆线路为什么又要采用五芯电缆呢,为什么不能采用三芯电缆加2根绝缘导线呢,只要线径满足要求,即可满足通电的要求,希望大家能给出说明,具体分析。
本人在很多现场都看到过架空线路的敷设,其架空线路均有5根线组成,由于我没有具体深入配电房,所以不知道他们采用的是前种方案还是后种方案,但个人偏重于用三根3*180绝缘导线+2根2*90的绝缘导线的这种方案,因为没有规范的根据,所以希望大家给个参考。
以上两个疑问希望大家能够共同讨论,如有需要,可Q讨论……


这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压系统变压器1用1备,为何还要单母线分段?

看到一工程方案,视在功率839kva,选了2台1000kva的变压器,1用1备,低压系统单母线分段,设了2台进线柜和1台母联柜。请教大家:既然变压器1用1备,为何还要单母线分段?

回帖成功

经验值 +10