土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问高层(18层)剪力墙、梁、板、应该同时浇筑吗???

请问高层(18层)剪力墙、梁、板、应该同时浇筑吗???

发布于:2013-10-20 19:09:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我的问题是这样的:剪力墙、梁、板应该是同时浇筑吗?反正我们工地是一起浇筑的。一般十几个小时(200方左右)就将一层浇筑完成了。到了可以上人的时候,就放上一层的线。
上一次质检站的人说,正确的顺序应是先浇筑竖向构件剪力墙,在梁底下一定范围留下施工缝,完了扎梁筋、铺板筋。最后再浇筑梁板砼。算是完成了这一层的施工。听他这么一说,想起我几年前在一个工地见到的一个六层的纯框架结构,的确是这样做的,先浇筑柱子砼,留下施工缝,完了扎梁筋,铺板筋,最后是梁板砼一起浇筑,算是彻底完成本层结构层的施工。

大家进来讨论一下是不是非得按那人的做法了。

上传的图片是拆模后在层间相接的地方,不整齐,甚至有轻微的烂根现象,为了视觉美观一些,就刷黑了。

IMG10181643aa.jpg


IMG10181642aa.jpg

全部回复(139 )

只看楼主 我来说两句
  • mxyshmily
    mxyshmily 沙发
    第一,觉得分开,先墙、部分梁 后板、施工缝、梁 可以有利于施工进度
    第二,你一次交一层,流水太慢 你要多少墙模板,我们项目1套大模板,3套顶板支设体系,能6天一层
    2013-11-13 16:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • yong3723
    yong3723 板凳
    分开浇筑的话可以全部采用定型钢模板或组合大模板施工,质量更容易保障。不过为了赶进度,我们都是一次性浇筑的,垂直度、平整度、梁位移等问题就不可避免的出现了
    2013-11-10 15:31:10

    回复 举报
    赞同0