2.2设计安装缺点
“电子电路式”和“避雷器式”2种CT二次开路保护装置在设计与安装方面都存在着保护死区,这主要与CT开路保护装置CT二次接线位置有关(一般情况下开路装置保护的CT二次接线从开关柜端子排处引线)。
若CT开路发生在图1所示的2处(如开关柜端子排CT二次开路保护装置CT二次接线与保护、测控、计量装置之间),这时上述2种CT二次开路保护装置能正常动作,将CT短接,防止高压危及人身、设备安全。但是CT二次开路发生在保护装置所处的二次绕组,从图1看,保护装置由于采集不到电流,不能正确反映一次侧的运行情况,如:CT开路发生在保护组别,同时发生AB或BC相间短路情况下,由于CT二次电流比较大,若接线处压接不好,电阻较大,将发热烧毁此处,CT二次发生开路;CT二次开路保护装置动作输出节点将CT二次回路短接。由于B相没有电流(6kV、10kV大多采用A、C两相CT安装),A或C由于CT二次开路被短接,保护装置采集不到该故障相二次电流,不能正确跳闸。另外,从安全运行的角度出发,应该停运处理CT二次开路。按照规定,处理CT二次开路时,工作人员必须站在绝缘垫上,做好绝缘措施,防止高压对人身的伤害,但是由于现场处理很难把握人体对开关柜的有效安全操作距离(CT二次开路处由于烧毁,两端很难再接到一起),容易接触CT二次开路产生高压部分,发生人身触电事故。
图1CT二次开路保护装置安装示意
如果在1处(如CT二次根部接线柱或者CT二次根部与开关柜端子排间的某一地方)发生CT二次开路,1处到CT二次根部接线柱处仍有高电压,而1处(CT二次断开另一端)到CT二次开路保护装置接线端子排处无电压,这时CT二次开路装置就起不到保护作用,即使在断开瞬间产生高压,使CT保护装置动作输出一节点短接,也不能消除CT二次根部开路产生的高电压,影响CT安全运行。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳“电子电路式”和“避雷器式”2种CT二次开路保护装置在设计与安装方面都存在着保护死区,这主要与CT开路保护装置CT二次接线位置有关(一般情况下开路装置保护的CT二次接线从开关柜端子排处引线)。
