几个问题:
(1)-23度的猪肉掰子冻结间冷风机进口温度取和库温相等可以吗?取4度温差,冷风机通过Q=C*G*(t1-t2)来求风量准确吗?考虑潜热情况下的计算选型应该怎么选啊?
(2)冷藏间负荷计算中的原有储物呼吸热怎样计算,-18度的冷藏间还需要计算呼吸热吗?
发布于
2013-10-20 10:48:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
冰冻三尺
-18度的冷藏间不需要计算呼吸热。
2013-11-02 19:56:02
来自 PC
评论
举报
tianfuhao520
按每吨配风10000m3/T
2013-11-01 23:09:01
来自 PC
评论
举报