发布于:2013-10-20 08:49:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
单位有一350kva油变,负荷40kw左右,平时20kw,多为三相负荷,一部分照明。最近几天,照明和控制回路电压偏低,在200v左右。线电压正常,母排侧测量三相平衡370v左右,但带照明和控制回路相电压偏低200v左右,其它两相在215v.213v左右。照明灯闪烁,有时控制回路接触器会脱开。查不出原因。请各位大侠指点迷津!谢谢!零线接触良好,断路器正常,三相电流不太平衡,不过,都在范围,电压是在母线侧量的。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
阿米尔汗
沙发
线路太长了,线路截面积较小,所带负荷超大了。。。。。。。。。。
2013-10-30 11:04:30
赞同0
-
智库
板凳
我认为还是应该检查一下零线,可以测一下N线和PE线是否有电压,如果有,仔细查N线吧。
2013-10-20 18:29:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报