土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线供电电压问题

三相四线供电电压问题

发布于:2013-10-20 08:49:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有一350kva油变,负荷40kw左右,平时20kw,多为三相负荷,一部分照明。最近几天,照明和控制回路电压偏低,在200v左右。线电压正常,母排侧测量三相平衡370v左右,但带照明和控制回路相电压偏低200v左右,其它两相在215v.213v左右。照明灯闪烁,有时控制回路接触器会脱开。查不出原因。请各位大侠指点迷津!谢谢!零线接触良好,断路器正常,三相电流不太平衡,不过,都在范围,电压是在母线侧量的。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 沙发
    线路太长了,线路截面积较小,所带负荷超大了。。。。。。。。。。
    2013-10-30 11:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 板凳
    我认为还是应该检查一下零线,可以测一下N线和PE线是否有电压,如果有,仔细查N线吧。
    2013-10-20 18:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV监控系统网络图

110kV监控系统网络图,如无法打开,rar改dwg

回帖成功

经验值 +10